Легально - нет нельзя. "0" (нютрал) и "земля" - вещи разные. Но, практически - они соединены накоротко в твоём щитке. Впринципе - подсоединить можно. Можешь тестером проверить - есть-ли между "нютрал" и коробкой - "землёй" перепад напряжения. Быть не должно.
Поэтому - подсоединяй - должно работать. Одно, т.е. два но:
1. Если, не дай Б-г, будет пожар даже от непотушенной сигареты, а потом найдут нелегальное подсоединение - ты страховку не получишь.
2. Хоть коробки и соединены с землёй через оплётку кабелей БХ, это соединение не является надёжным - оно практически выполняет только механические функции - держит кабель на месте. Теоретически, конечно, и электрические тоже - при пробое "хот" провода на оплётку у тебя должно выбивать "пробку". Но - это теоретически. Ты не знаешь, какие умельцы строили дом и соединяли проводку.
Поэтому - совет - найди ближайщую лампочку / разетку и проведи кабелем нормальный нютрал оттуда. Да - придётся пробивать стену / потолок - шитрок в нескольких местах, чтобы обойти бимы. Сталькой (стальной плоской проволокой) протянуть кабель между дырками, соединить, замазать дырки - В-С-Ё.
Поставыл ужо однака!
Включает и выключает. Потом снова включает и замечательна выключает!
Ура!
Усем спасиба!
1. Есля не дай Б-г будет пожар, я успею всё разломать до всякой ынспехции.
2. Енто не теоритическы. При замыкании хата на заземлённый металическый бокс пробку благополучна выбивает.
3. Я чё больной на голову вести нуль от "ближайшей лампочки" стены потолки бимы сверлить красоту-ляпоту гробить?
Всё поставлено, всё работает. Включает и шо характерна замечательно выключает. Сам по себе! Як в сказке!
Повторяю для тормозов - нуль ентот нужен для зарядки батарейки таймера. Там нагрузки пряма скажем никакой.